美芝EKI-1361跨网段通讯现场解决案例

概括
佛山美芝现场产线升级,需要把现场设备联网;前期在现场协助调研产线设备,并使用上位软件kepware联通测试;
近期,客户反馈在服务器端跨网段无法接收现场EKI-1361的数据
在服务器端跨网段的EKI Utility无法搜索到EKI-1361;
急需到现场排查;

正文
1
去现场前准备

(1)
了解跨网段通讯特点:跨网段通讯涉及路由器设定端口开放,EKI-1361使用到的端口如下图:

其中,5048和5058端口(TCP/UDP)是EKI Utility搜索设备需要使用的端口;
5202端口(TCP)是服务器(Utility)的虚拟串口(即VCOM)和设备EKI-1361通讯收发数据需要使用的端口;
80端口是Web访问登陆设定需要使用的端口;

2
现场服务

2.1在现场同网段测试EKI-1361,观察通讯是否异常!
(1)在浏览器输入EKI-1361的ip可访问EKI-1361的主页!

(2)
在EKI Utility上可以搜索到EKI-1361,并且在工具>简单串行测试

通讯测试成功!

所以现场同网段通讯时,完全正常!
2.2在服务器端跨网段测试EKI-1361,观察通讯是否异常;
(1)在服务器的浏览器输入EKI-1361的ip不可以访问EKI-1361的主页!

造成此现象是因为路由器没有开放80端口!


(2)在服务器EKI Utility搜索不到EKI-1361;
造成此现象是因为路由器没有开放DUP 5058、5048端口;
建议客户手动把设备IP添加到收藏夹,通过收藏夹的IP搜索设备!
在 管理> 将IP地址添加至收藏夹,添加现场一个EKI-1361的ip来测试

(3)
在服务器跨网段读取EKI-1361数据成功!


另,在现场检查出EKI-1361与个别电表设备接线异常!
3
使用客户上位机软件kepware读取EKI-1361数据一样成功!

4
总结:

(1)
SI本身现场施工经验不足引起;

(2)
EKI Utility在线刷新不了设备,不代表设备无法通讯!

只要上位机软件可以和EKI-1361通讯,保证数据通讯正常,即可!
(END)