结合wireshark调试EKI-1224设备Modbus 主模式

结合wireshark调试EKI-1224设备Modbus 主模式

实验工具:
硬件:EKI-1224PC、以太网线缆、RS-485线缆(包括485线缆、USBRS232RS232  RS485转换器)
软件:modbus pollmodsimwireshark

测试说明:
EKI-1224是一款modbus数据网关,可以实现ModbusTCPModbus RTUASCII码的协议转换;本实验在PC机运行modbus poll模拟上位机软件,通信接口通过串口连接EKI-1224,实现对server的数据查询;同时在PC机运行modsim软件模拟server,通信接口通过网口连接EKI-1224
通过wireshark实时抓包观测EKI-1224连接和数据交换状态。

系统结构图




测试过程:

1、
打开Modsim模拟ServerModsim是通过PC的网口与EKI-1224的网口建立连接,


2、
设置EKI-1224port 1的工作模式为 Modbus主模式,Modbuspoll 作为上位机的查询软件,connection选择串口模式,Remote Server(运行Modsim端的PC)设置PCIP192.168.1.100  Port 502;







3、
打开wireshark,开启ModsimModbus Poll,观察EKI-1224 ModbusRTU模式的通信状态。





4、
打开wireshark,开启ModsimModbus poll,观察EKI-1224 ModbusRTU模式的通信状态。

4.1 . ModbusQuery 封包分析






4.2 . Modbus Response 封包分析