WebAccess Modbus Server 配置工具说明

WebAccess Modbus Server 配置工具说明

WebAccess Modbus Server 配置工具说明

旧版的WebAccess启用Modbus Server功能的时候,需要用户手工编辑 Moddef.ini 文件,把需要发布的点一个个列到这个ini文件中。当点数很多的时候,这是个很大的工作量,并且容易出错,不容易维护。

为了解决这个问题,我们开发了ModbusServer配置工具,给用户提供了一个比较友好的界面,通过这个界面,可以极大的节省客户的配置工作。

下面是配置步骤:

1.
登入到WebAccess的工程管理界面,进入监控节点属性页

2.
点击页面中‘ModbusServerConfig’即可进入配置画面

3.
首先需要选择Modbus Server使用的通讯端口,在这个画面中,选择通讯端口类型(可选项有:SERIAL(串口), TCP(网口), BOTH(同时使用串口和网口)

选择通讯端口类型后,画面会相应变成所选端口类型的属性配置画面。

此画面中‘设备地址’表示Modbus Server的地址(WebAccess当做一个Modbus协议的设备被其他软件读取,这个栏位的值即为这个设备的地址)。‘ENABLE_EXCEPTION’栏位表示当数据不可读时,Modbus Server的处理方式,‘是’表示返回Modbus异常数据包,‘否’表示返回0值(不发异常数据包,Modbus Client会读到0值)。


4.
用鼠标点选需要发布的点,所有勾选的点都将被Modbus Server发布。客户可以点选‘全部点’,这样可以自定选择所有的点。


5.
给每个点提供一个Modbus 地址和数据类型。Modbus地址需要客户手工输入,数据类型必须从列表中选择。输入并选择完毕后,按‘提交’按钮。


6.
若无错误,则WebAccess会显示下面的画面,表示Modbus Server配置信息已成功保存


7.
配置信息保存在WebAccess的配置数据库BwCfg.mdb中,ModDefPort表保存了Modbus Server的端口配置,ModDef表保存了要发布的点的信息,表内容如下图:

8.
最后的ModDef.ini文件要到下载工程的时候才会生成。下载完毕后,在config目录下的工程目录中,可以看到ModDef.ini文件已经生成,并且文件内容和上面配置的信息一致。

同时,监控节点的工程目录中,也可以看到ModDef.ini文件,表名ModDef.ini已经被下载到了监控节点,当监控节点启动的时候,Modbus Server就可以工作了。

工程节点的config目录下的配置文件:


已下载到监控节点的配置文件: