BAS-3000 IO通道类型配置

BAS-3000 IO通道类型配置

BAS-3000 IO通道类型配置

BAS-3000控制器的IO通道类型配置需要两个操作步骤。
1、DIP 硬件设置(DDC外壳表面拨码开关,首先通过硬件将类型区分为电压型(V/RTD,默认)和电流型(I))
2、软件设置(BASPro在线设备的右键菜单可以设置参数类型。如果是电流型,软件选择可以是0-20mA和4-20mA;如果是电压型,软件选择其它类型,如0-10V,PT1000,PT100和TC3K/10K等)

注意:
以上两步操作必须一致,否则数据会发生错误
改变信号类型,必须首先停止逻辑程序。


以下是几个例子:

1、把BAS-3520的UI0设置为PT1000类型

① 第一步:设置UI0拨码开关到V/RTD一侧

② 第二步:BASPro软件设置UI0为PT-1000信号类型


2、把UI1设置为4-20mA
①第一步:把UI1拨码开关设置为mA一侧



第二步:BASPro软件设置UI1为4-20mA信号类型


3、把AO0设置为0-10V
①第一步:把AO0拨码开关设置到V一侧



② BASPro软件设置AO0为0-10V


4、把AO1设置为4-20mA
①第一步:把AO1拨码开关设置到mA一侧



② 第二步:BASPro软件设置AO1为4-20mA


BAS-30XX IO扩展模块的设置同BAS-3520一样