Register   |   Login

Print

ADAM4572测试并抓包

ADAM4572测试并抓包

前言

客户用ADAM-6052做数据采集,在家里测试因为时间短没有发现问题。到设备现场后发现当DO一直置1的时候,大概过10分钟左右会自动复位,再次强制也无法输出。不管是用Utility还是通过通讯给定都无法输出。如果外部输入DI信号,能显示有信号,说明模块没有死机。断电重启后又可以了,但过10分钟又会出现同样情况


正文
1.
根据情况判断应该不是硬件问题:





通过上图可以看出在DO不受控制的时候DI0-1都是有输入信号的。重新刷新固件也无法解决,请教相关同事包括PSM也不知道什么原因。


最后请教台北PM才得以解决,由上图可见蓝框框出有两个选项分别是:Commnuication WDT和P2P/GCL WDT
他们的区别是:
Communication WDT是只要有在通讯,不管是ASCII、Modbus、utility,只要有跟模组通讯,DO就不会被强制开/关。
P2P/GCL WDT则是要搭配对应IP的模组,所以当模组被设置在这个模式下,又超过一段时间没有收到P2P或GCL功能相关的封包,DO就会被强制打开或关闭。

Attachment: Your usergroup does not have permission to access attachments

TOP