应用概括

客户工厂有10台真空镀膜机,每台镀膜机都配备了一套APAX-5620KW和TPC-1551T w/Webaccess/SCADA作为监控系统,中央控制室有一台Webaccess/SCADA作为10台真空镀膜机的联网监控,主要用于对现场数据进行监测以及紧急故障控制。

TPC-1551T使用操作系统是WIN7旗舰版, Webaccess/SCADA 是7.2版本。
应用架构



问题描述

基于上面的架构简图,中央控制室的Webaccess/SCADA与下位的10套的TPC-1551T的webaccess/SCADA直接相联,但会出现一些意外,就是TPC-1551一旦因为故障或者异常死机,中央控制室就无法监测到这套真空镀膜机的状况。所以,需要有一种更好的解决方案,能够避免此种情况。

处理过程
1、
将中央控制室的Webaccess/SCADA直接与下位的TPC相联改为与下位的APAX-5620KW相联,注:APAX-5620KW有两个网口,一个与本地的TPC相联,一个透过交换机与中央控制室电脑相联。

2、
中央控制室电脑Webaccess/SCADA稍做修改,直接读取APAX-5620KW的modbus地址。

总结:
上述的处理方案,主要是考虑到APAX-5620KW的稳定性高于TPC,所以,可以有效的为客户避免了在TPC异常或死机的情况下,中央控制室的电脑仍然能够继续对各组真空镀膜机进行持续监控。