验证TCP调试助手发送Modbus Tcp查询Modbus RTU

验证TCP调试助手发送Modbus Tcp查询Modbus RTU

测试目的
TCP调试助手发送Modbus TCP 报文查询RTU,是可以实现MODBUS POLL的相同的功能。

测试使用WanWeltechTCP调试助手 EKI-1222PCModsim软件

测试架构


测试过程
打开WanWeltech TCP调试助手,同时打开wireshark进行抓包分析。
配置Modsim模拟RTU数据源




配置EKI-1222Modbus从模式



发送窗口:输入ModbusTCP 查询指令:00 00 00 00 00 06 01 03 00 00 00 01
Modbus TCP信息帧说明如下
所以00 00 00 0000 06 01 03 00 00 00 01的解释如下:



得到的回应:00 0000 00 00 05 01 03 02 12 34



可以看到在TCP调试助手向目标RTU发送请求,并得到相应。



Wireshark封包分析

下面是使用TCP调试助手查询报文和响应报文







下面是使用Modbus poll响应报文和TCP调试助手的查询结果一致(00 00 00 00 00 05 01 03 02 12 34)。



测试中发现WanWeltechTCP调试助手比较稳定,NetAssist每次连接后不久就会断开,需要重新连接;TCP-UDP调试助手基本打不开。