Register   |   Login

Print

如何更新bas3520 bas3512的image文件

如何更新bas3520 bas3512的image文件

如何更新bas3520 bas3512的image文件

1.Image版本
BAS-3520BAS-3512的操作系统是WinCE 5.0操作系统,使用DiagAnywhere软件进入系统,点击Start-Programs-Advantech-Version infomation,查看Bas-3520 Image版本。

2.主要解决的问题
RS-485通讯速率问题。

3.工具
lCF卡一张
lImage文件,BASPro更新文件(包括BASPro WinCEWebServerStartup.bat
lBAS35XX CPU模块一个(以BAS-3520模块为例)
24Vdc/ac
电源一个
l网线一条

4.更新步骤

4.1.Image文件拷贝到CF卡上

4.2.BAS-3520断电,将外壳拆掉

4.3.CF卡插到BAS-3520底板的CF插针上,如下图




4.4.上电,CF卡会自动安装系统文件,此时,模块没有任何动作。

4.5.安装时间大约需要5分钟左右

4.6.可以通过一条网线连接PCBAS-3520,通过不停的Ping 10.0.0.1BAS-3520安装默认IP地址),如果安装完毕,则会ping通设备。

4.7.DiagAnywhere软件连接设备,在HardDisk下建立一个Baspro的文件夹,将PC机上的WinCE文件夹的文件下载到BASPro文件夹下

4.8.WebServer.CAB文件包下载到HardDisk下,然后在WinCE系统上双击安装

4.9.修改WebServer Root。在WinCE系统下,依次点Start-programs-advantech-configuration Utility,切换到Misc页,修改WebServer Root\HardDisk\baspro\webserver

4.10.HardDisk下建立Startup文件夹,将Startup.bat下载到此文件夹下。

4.11.断电,取下CF卡,上电起动,OK


[ 本帖最后由 XDL 于 2013-3-28 10:36 编辑 ]
Attachment: Your usergroup does not have permission to access attachments