Register   |   Login

Print

BAS 3000-扩展远程IO模块的MODBUS地址

BAS 3000-扩展远程IO模块的MODBUS地址

BAS 3000-扩展远程IO模块的MODBUS地址

BAS-3000系统的扩展I/O模块分两种,一种是本地扩展,SW都选择为“0”,通讯方式是MODBUS/TCP;另外一种是远程扩展,通讯方式时MODBUS/RTURS-485),SW选择和波特率的设定有关;


以下为远程扩展I/O模块的设置说明:



1.设定波特率




2.设定MODBUS STATION ADDRESS0~15





3.需要在BASPRO编程时完成以下工作


1)BAS-DOSERIAL功能块拖拽到控制页面


2)选中Serial功能块,此功能块用于打开主设备上的串口(BAS-3500模块RS-485默认端口是2)。不需要任何连接线和修改即可。具体使用请参考BASpro Manual


3)双击BAS-DO功能块,点选“属性”,更改Comm Type,选择Modbus RTU模块,将模块设置Modbus/RTU工作模式。


NOTE:当程序下载并运行后,BAPRO程序将占用主模块的串口(COM2),所以此时无法进行在线搜索远程扩展模块功能,需要将主模块(BAS-3520或者BAS-3512模块的逻辑停止方可进行上述功能;



4.上述工作完成后,可以通过以下地址和MODBUS/TCP协议访问数据:









[ 本帖最后由 XDL 于 2013-3-14 13:43 编辑 ]