BAS-3000扩展模块ID设置

BAS-3000扩展模块ID设置

BAS-3000扩展模块ID设置

BAS-3500 提供通用模拟量输入和模拟量输出端口,信号类型的设置以及扩展IO模块的IP地址是通过DIP Switch设定的。由于DIP Switch 开关在前面板的里面,所以设置信号类型以及扩展模块IP地址的时候,要掀开BAS-3500控制器以及扩展IO模块前面板上的盖子,下图是BAS-3500控制器前面板盖子示意图。





lUI、AO通道电压/电流信号的设置方法如图2-2所示



图2-2: 通用输入&模拟量输出DIP设置


详细说明,请参考《BAS-3000 IO通道类型配置.doc》
l扩展IO模块ID地址设定如图2-3所示



图2-3: ID地址设置


当BAS-3500通过内部以太网扩展IO的时候,扩展模块的ID地址需要用户设定为固定的值,即DIP Switch的值SW=1,2,3
注意:
扩展模块作为Ethernet扩展时,其DIP Switch的值一定要不同,同时必须是1,2,3中的一个,其它的值不允许设定。
扩展模块作为RS-485远程扩展时,其DIP Switch的值可以是1-15之间的值,同样不能重复。


以下是ID=1~15的设置方法:
ID=1的设置:



ID=2的设置:



ID=3的设置:



ID=4的设置:



ID=5的设置:



ID=6的设置:



ID=7的设置:



ID=8的设置:



ID=9的设置:



ID=10的设置:



ID=11的设置:



ID=12的设置:



ID=13的设置:



ID=14的设置:



ID=15的设置: