BAS 3000-数据采集故障

BAS 3000-数据采集故障

BAS 3000-数据采集故障

采集数值不准确,可能是信号类型不匹配,可能是网络通讯故障,也可能是DDC程序停止运行。


1、模块配置故障


a)扩展模块的Switch设置和ID设置是否正确


b)扩展模块如果是RTU扩展方式,是否有Serial功能块


c)扩展模块IO编程时,属性是否设置(BAS-XX功能块,Modbus RTU模式)


d)传感器的信号类型与DDC上的拨码开关是否一致


e)DDC上的拨码开关与BASPro的通道类型配置是否一致


f)传感器送上来的数据是否正确(电压/点流/电阻/通断信号,通过万用表可以测得,以验证采集的正确性)


g)模拟量输入时,“UI-”端需要在端子上手动短接,以增强抗干扰能力,请确认是否短接


2、网络通讯故障


a)WebAccessDDC之间的以太网络是否顺畅,通过Ping DDC是否有返回,测得模块通讯路径是否顺畅


b)DDC主模块与扩展模块之间的连接是否顺畅,物理连接是否通畅


c)上位机WebAccess参数设置是否合法


3、DDC程序停止运行。


a)如果DDC程序停止运行,那么上位机软件采集就会出现通讯断开的状态


b)通过DiagAnywhere软件可以查看,也可以通过BASPro软件来查看


c)BAS-3500DDC里面BASProKrnCEBASPro WinCE文件)是否在运行


d)BASProRunCE(逻辑程序)是否在运行;



[ 本帖最后由 XDL 于 2013-3-14 16:48 编辑 ]