APAX-5070 Modbus地址设置

APAX-5070 Modbus地址设置

APAX-5070 Modbus地址设置


APAX-5070提供两种方式分配Modbus/TCP地址:FixedFlexible了。可通过在utility软件中进行设置。

其中,Fixedmodbus地址将由系统自动分配,Modbus地址类型为0X,每个APAX-5000 I/O模块,占用64个地址,若为4X,则占用32个地址。Flexible即用户可自己定义Modbus地址的映射。Flexible方式的好处是:可以减小数据包的大小,使数据传输速率更快。
1.
Fixed方式的设置:选中utility中的Fixed,点击Apply即可!



2.
Fexible方式的设置:选中Flexible,点击对应模块的Start Address Length修改成需要设置的地址。



注意:可分配的Modbus地址必须在00001~09999之间(0X4X

0X Modbus地址只能用于APAX DI/O模块


4X Modbus地址可用于APAX DI/O,AI/O以及计数模块。


ID号小的模块的Modbus地址不能超过ID号大的模块的地址


0X modbus地址的长度必须为8的倍数。

除了手动分配所有地址,也可点击Auto Scan或者Auto Scan4X)按钮,APAX-5070会根据模块的通道数和型号,自动分配最佳的Modbus地址。选择Auto Scan模式,将忽略从APAX-5070到远端设备的Modbus数据包转换中未使用的地址,使数据转换效率更高,减少转换Modbus数据转换的时间。选择Auto Scan4x)地址,所有模块的数据都将被顺序分配给Modbus 4x寄存器,使数据转换性能更好。